Модуль МВ110-8А работает по сети с ПЛК150 и панелью МТ6070, считываемые показания меняются в очень широком диапазоне в 2-3 раза. Какие настройки нужно применить при программировании МВ110-8А, чтобы избежать таких эффектов?
Модуль МВ110-8А работает по сети с ПЛК150 и панелью МТ6070, считываемые показания меняются в очень широком диапазоне в 2-3 раза. Какие настройки нужно применить при программировании МВ110-8А, чтобы избежать таких эффектов?
Бубен и букварь нужны однозначно.
P.S.
Какой вопрос - такой ответ.
Добрый день, Alex.
Вопрос действительно не очень понятен.
Что к чему подключено. По каким протоколам ведется обмен.
Что значит считываемые показания меняются в диапазоне? Считываемые с модулей?
Добрый день, Андрей.
Дело оказалось в том, что к модулю МВ110-8А можно подключать датчики ДТПL с изолированным спаем, а в системе были датчики с неизолированным спаем. Придётся искать приборы с изолированными входами...
Опять не понял, если честно...
Что мешает подключать к модулю датчики с неизалированным спаем?
То, что схема в приборе с общим минусом - это да. Но как это коррелирует с термопарами?
Это критично для датчиков тока в основном...