Показано с 1 по 10 из 303

Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    1) Мой первый пост: задача НЕ вход защитить, а почему он при перегрузке в 10%, то есть 22мА по измерению в самом ПЛК выдаёт результат +\-0,00.. в 30-й степени, хотя должен выдавать 20 мА или больше, так он себя ведёт при токе 21мА, далее уже программ проверяет: "если ток больше 20мА, то перегруз и перключение диапазона выше или другое действие".
    Столько постов наплодили, а все из-за того, что кто-то не читает руководства, а зря.
    Защиты входов какие-то напридумывали
    то есть 22мА по измерению в самом ПЛК выдаёт результат +\-0,00.. в 30-й степени, хотя должен выдавать 20 мА или больше, так он себя ведёт при токе 21мА
    результат +\-0,00.. в 30-й степени, а не 22мА это следствие встроенного механизма работы аналогового входа. А именно поведение модуля в исключительных ситуациях
    Захват-2.png
    То бишь +\-0,00.. в 30-й степени это и есть код ошибки измерения или FA или FC который появляется в старшем байте переменной Real, при этом оставшиеся три байта будут содержать абы какую информацию.
    Нормальные пацаны используют фб. DECODE_FLOAT, через который пропускают измеренное значение, и на выходе получают код ошибки и значение по умолчанию при возникновении исключительной ситуации.

    ЗЫ. А Вы еще не возмущались почему при отключенном от входа датчике измеренное значение будет -2.658456е+036, а не "0"
    Подсказка -это результат наличия ошибки измерения "Сигнал на входе меньше возможного" (0хFB)
    Последний раз редактировалось petera; 26.02.2015 в 12:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •