ПЛК110 более надежен чем ПЛК160. Про ПЛК160 были сообщения на форуме о потере программы.
ПЛК110 более надежен чем ПЛК160. Про ПЛК160 были сообщения на форуме о потере программы.
Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2015 в 10:37.
У нас приблизительно 15 штук ПЛК 160 трудятся в цехах. За 3 года у двух слетала программа. Ну и почти каждый пережил внезапное отключение выполнения загруженной программы. После этого, по возможности, добавляем модуль Button и проблема больше не повторяется.
А так со 160 проблем нет. Они нам нравятся за универсальность в плане возможности подключения датчиков (4...20) мА. Им ещё бы хотя бы один вход ТСМ/ТХК/ТП и вообще цены бы не было
ПЛК 110 так же есть несколько штук, и к ним претензий нет.