Показано с 1 по 10 из 303

Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lenta69 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем!
    Я сравнительно недавно начал заниматься программированием, в связи с чем частенько возникают вопросы. Вот один такой:
    Подключаю к ПЛК110-32 3 модуля ввода МВ110-32ДН и 3 модуля вывода МУ110-16Р. С выводом более менее ясно. С вводом не так.
    В Universal Modebus device вставляю подэлемент Register Input Module? однако он имеет 16 входов, а в модуле МВ110-32ДН 32 входа. Верно ли будет то, что я добавил еще один подэлемент с изменением на одну цифру? На скрине обведено.
    Так можно сделать, адрес регистра для первого Register Input Module=99, а для второго 100.
    Но можно было использовать один 32bit input modue с адресом регистра 99
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так можно сделать, адрес регистра для первого Register Input Module=99, а для второго 100.
    Но можно было использовать один 32bit input modue с адресом регистра 99
    Дело в том, что я пока не знаю всех определений вставляемых подэлементов. Если 32bit input mode то что нужно, то применю его, естественно.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрейшего дня.
    Подскажите, какой максимальный ток можно подавать на аналоговый вход ПЛК160 в режиме 4-20мА. % перегрузки? Как работает входная токовая защита (самовосстанавливающийся предохранитель или иное)? Алгоритм?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Добрейшего дня.
    Подскажите, какой максимальный ток можно подавать на аналоговый вход ПЛК160 в режиме 4-20мА. % перегрузки? Как работает входная токовая защита (самовосстанавливающийся предохранитель или иное)? Алгоритм?
    О чем ты, какие предохранители могут быть во входных аналоговых цепях ? Сам должен позаботиться чтобы входная цепь не перегружалась. Померь каково напряжение на входных клеммах ПЛК160 при входном токе 4 мА и 20 мА. Далее можно будет подумать как защитить токовый вход ПЛК160 от перегрузки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2015 в 11:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    О чем ты, какие предохранители могут быть во входных аналоговых цепях ? Сам должен позаботиться чтобы входная цепь не перегружалась. Померь каково напряжение на входных клеммах ПЛК160 при входном токе 4 мА и 20 мА. Далее можно будет подумать как защитить токовый вход ПЛК160 от перегрузки.
    Напряжение на входе ПЛК в диапазоне 4-20 мА=1,3-4,0 Вольт, потом при токе 22мА ток и напряжение подскакивает до 11 Вольт, ток не обрывается. ПЛК по входу показывает -0,0000001
    Входы нужно защищать хотя бы от статики: наберите в поиске "защита аналоговых входов АЦП".
    Последний раз редактировалось Liroyd; 24.02.2015 в 12:06.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Напряжение на входе ПЛК в диапазоне 4-20 мА=1,3-4,0 Вольт, потом при токе 22мА ток и напряжение подскакивает до 11 Вольт, ток не обрывается.
    Раз так, то можно токовый вход ПЛК160 зашунтировать ограничителем напряжения или стабилитроном.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S.gif (2.1 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2015 в 12:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Раз так, то можно токовый вход защунтировать ограничителем напряжения или стабилитроном.
    Как-то не серьёзно. Если есть гтовый узел автоматики, так сказать "кубик", то он должен стыковаться с другими кубиками без всяких "наколенных" решений. Испытал несколько нормализаторов сигнала, все при зашкаливании в 20-30% (хотя допускают перегруз до 2-5 крат продолжительное время) выдают максимальный ток до 25 мА во всём диапазоне зашкаливания... Вход ПЛК160 держит всего лишь 22мА, потом уходит в минус=вводит "алгоритм" в заблуждение!!!
    Вопрос к ОВЕН: нормируется ли хоть каким-то образом максимальный допустимый ток по аналговому входу в ПЛК ОВЕН160, что при этом происходит?
    До тех.поддержки не дозвониться.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Раз так, то можно токовый вход ПЛК160 зашунтировать ограничителем напряжения или стабилитроном.
    Ещё захотелось покритиковать схему:
    1) к примеру ультрастабильный прецизионный стабилитрон 2С117 имеет номинальный разброс +\-5%,
    2) при токе 20 мА напряжение по входу составляет 4,0 Вольта (отсечка возникает при токе 22мА=4,2В), из номинального ряда стабилитронов ближайший 3,9 В и 4,3, соответственно ни тот, ни другой не подходит: в итоге схему нужно дорабатывать на нужное напряжение
    3) Допустим нашли на 4,2 Вольта, разброс 5% для 4,2=4,0..4,4В, то есть выходит за 4,2 и ошибка всё равно может возникнуть. Это ещё без учёта температурного ухода напряжения стабилизации до +\-8%.
    4) Если спутить напряжение стабилизации ниже 4,0 Вольт, то начнёт сказываться "точка перегиба" ВАХ и в районе 19..20мА стабилитрон будет забирать на себя часть тока, а это уже погрешность.

    Поправьте, если не прав.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •