Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
1 кгц - возможно, но:
1. установите 2 входа в режим без фильтрации (-1)
2. убедитесь, что энкодер выдает полный размах на выходе (0-24в), обл. достаточной нагрузочной способностью (10ма) и не заваливает фронты.
3. подключите модуль энкодера в конфигурации и настройте его на ножки их пункта 1.
4. выход Z модуль не поддерживает, это можно сделать программно. не забудьте для обработки Z на входе установить режим без фильтрации и подключить тригер.

естественно, энкодер должен быть оптическим/магнитным.
Была практика подключения инкрем. энкодера на линии при работе его на 50метров. Взяли его с парафазным выходом а через 50м поставили у счетчика СИ8 непосредственно опторазвязку с открытым коллектором. Работает без проблем. Но в станках как правили применяют абсолют. энкодеры.