Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meister1024 Посмотреть сообщение
    имеете в виду док "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" ?

    и еще вопрос. пытаюсь соединитца таки с частотником и считать его вых. частоту. Возникает ошибка № 81 ? что она означает и как с ней бороться?
    У вас нет связи с подчиненным устройством, ответ от него не приходит. Необходимо проверить настройки. Посмотрите здесь пример организации работы с ИП320 через UMD, постарайтесь повторить аналогичное для вашего частотника.

    Простой пример ИП slave.zip

  2. #2

    По умолчанию

    всем спасибо. уже разобрался. все вроде работает. но ошибка 81 периодически возникает (практически ежесекундно). но смущает довольно высокое время реакции на команды (1-2 секунды)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •