Цитата Сообщение от Владимир Аверкин Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть задача, организовать работу воздушных клапанов для очистки фильтров системы вентиляции. После остановки двигателя (время будет замерено) на выходе должны выдаваться три импульса по 1 сек., и пауза между импульсами 1 сек. Всего четыре клапана расположены сверху вниз, и также они должны включаться сверху вниз. Можно ли реализовать данный алгоритм на реле ПР110 ? и если можно, может у кого есть пример реализации ? Спасибо.
Можно. Довольно примитивная задача для ПР110.
На каждый клапан/ фильтр отдельный выход, я правильно понимаю?
Сначала чистите верхний, потом средний, потом нижний фильтра?