  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nctd Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется котельная и удаленный тепловой пункт. Требуется с котельной наблюдать следующие параметры теплового пункта:
    1)Температуру прямого и обратного трубопроводов
    2)Давление прямого и обратного трубопроводов
    3)Взлом, пожар
    В общем 6 сигналов:4 аналоговых и 2 дискретных. Передача информации через GSM модем на компьютер. Какое оборудование посоветуете?
    Есть вариант: Программируемое реле ПР114-модем ПМ01-модем ПМ01-ПК. При таком варианте возникает вопрос какое дополнительное ПО необходимо?
    Скажем на ПК установим бесплатную MasterScadа, нужен ли ОРС-сервер?
    Спасибо.
    Для вас больше подойдёт ПЛК150 и ПМ01. У ПЛК150 на борту тоже есть 4 аналоговых входа и 6 дискретных входов, а управлять модемом может.
    Кстати, а как далеко от котельной находится ТП, может проще по витой паре?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для ПР114 нужен ПР-МИ485, ПР не умеет управлять модемом.
    ОРС-сервер нужен, он есть у MasterScada так же на 32 тега
    Не совсем понятно что значит ПР не умеет управлять модемом.

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для вас больше подойдёт ПЛК150 и ПМ01. У ПЛК150 на борту тоже есть 4 аналоговых входа и 6 дискретных входов, а управлять модемом может.
    Кстати, а как далеко от котельной находится ТП, может проще по витой паре?
    ПЛК первоначально не рассматривался, т.к. имеет высокую стоимость. Как я понимаю без ПЛК тут не обойтись? Или есть какие-то варианты?
    Котельная находится в 500-700 метрах, модем требование заказчика.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nctd Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно что значит ПР не умеет управлять модемом.



    ПЛК первоначально не рассматривался, т.к. имеет высокую стоимость. Как я понимаю без ПЛК тут не обойтись? Или есть какие-то варианты?
    Котельная находится в 500-700 метрах, модем требование заказчика.
    1. ПР11Х не умеет быть мастером в сети.
    2. Тогда, только с ПЛК.

Похожие темы

  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •