Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию


    Почитав, попытался сделать следующее:
    В PLC Configuration добавил универсальное модбас устройство. Внутри него добавляю Register Input Module - т.е. регистр кот. я хочу считать с частотника. Правильно я понял? в настройках регистра задаю команду на чтение read registers и задаю адрес регистра кот. я хочу считать.
    А хочу я считать с частотника выходную частоту. Прочел в доках к альтивару это --->>>

    rFr Parameter name: Output frequency
    Terminal display: [Output frequency]
    Logic address: 3202 = 16#C82
    Type: INT
    CANopen index: 2002/3
    Read/write: R
    INTERBUS index: 5FB9/04
    Unit: 0.1 Hz or standardized 16
    signed bits based on the
    maximum frequency (TFR) DeviceNet path: 71/01/03
    Signed value.
    The unit depends on the value of bit 9 of the extended control word:
    = 0: 0.1 Hz.
    = 1: Standardized value on 16 signed bits at maximum frequency. The value 32767 corresponds to [Max frequency]
    (TFR). The default value of [Max frequency] (TFR) is 60 Hz, and the resolution is then approximately 0.0018 Hz.

    вижу что адрес нужного мне регистра - 3202 (16#C82). Пытаюсь ввести, но получаю ошибку (см. рис.) Максимум что могу записать в адрес это 16#FF. как быть?
    если бы удалось забить туда нужный мне адрес то в программе пытался бы считать слово этого регистра и выудить из него частоту на выходе частотника
    Помогите разобраться пожалуйста.