Если я правильно понял, то проверить схему подключения проводов?
Вывода ведь на ТРМ133 прописаны: 7-8 - "закрыть" (реле 2), 9-10 - "открыть" (реле 3). Я именно на эти пары, отключив провода, бросал мультиметр. Т.е. реле 2 ноги 7-8 прозваниваются (когда ТРМ дает импульсы на открытие, Р=100 или растет к 100), а ноги 9-10 не прозваниваются (когда Р начинает падать до 0), 9-10 постоянно открыты.
Во время работы реле постоянно щелкает, но не 3-е и не 4-е (состояния "авария" не имитировал).
Провел эксперимент. Изменил параметры: ОР1 - 3, ОР2 - 2. Когда ТРМ отключается по Тобр, Р начинает падать (т.е. закрытие клапана) и на ногах 7-8 контакт реле2 закрывается/открывается. Вооот...





Ответить с цитированием