    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    старшим/младшим словом/байтом вперед каждый производитель сам выбирает,зависит от многих факторов
    В Вашем случае, можно перед тем как отдать переменную для отправки по модбас, перевернуть самостоятельно слова, а можно реал конвертировать в инт и передать его (в документации к смишке написано как инт отображать реалом выставляя в нужном месте точку)
    Хотел число Real передавать в натуральном формате, придется как обычно череж Ж... делать, умножать на 10, сдвигать точку (для инт.). Вообще стандарты и есть для того чтобы сопрягать разных производителей.

  2. #2

    По умолчанию

    Стандарт MODBUS не регламентирует формат передаваемых данных. Просто 16 битовых регистров. Что в них - стандартом не описано, к сожалению.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а слова то перевернуть в чем трудность, дольше на форуме посты пишите
    В контроллере нет такой возможности.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GlobaxJ Посмотреть сообщение
    В контроллере нет такой возможности.
    функции ROR/ROL входят в стандарт МЭК, в любом программируемом устройстве есть возможность изменить слова/байты
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер. Подключаюсь через Конфигуратор к СМИ-2 по заводским настройкам. Выставляю протокол ModbusRTU, новый адрес устройства, таймаут сети 1с, все
    остальное по умолчанию. Записываю в СМИ. В конфигураторе меняю адрес устройства на тот который указал и пытаюсь связаться. Выдает ошибку соединения.
    Это первое. Второе. Кратковременным нажатием кнопки "Сброс" не происходит выдача параметров СМИ и их значений на индикатор, как написано в руководстве.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey1977 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подключаюсь через Конфигуратор к СМИ-2 по заводским настройкам. Выставляю протокол ModbusRTU, новый адрес устройства, таймаут сети 1с, все
    остальное по умолчанию. Записываю в СМИ. В конфигураторе меняю адрес устройства на тот который указал и пытаюсь связаться. Выдает ошибку соединения.
    Это первое. Второе. Кратковременным нажатием кнопки "Сброс" не происходит выдача параметров СМИ и их значений на индикатор, как написано в руководстве.
    Добрый день.

    1. Конфигуратор подключается к прибору по протоколу ОВЕН. Соответственно, после того, как выставлен протокол Modbus - подключится конфигуратором уже нельзя.
    2. Нужно зажать Сброс на 3 секунды и дождаться появления надписи Fact. После этого отпустить и опять зажать на 3 секунды - тогда начнется циклическое отображение значений сетевых параметров.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 10:13
  2. Программирование СМИ2
    от rwg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:36
  3. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  4. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •