Добрый вечер. Подключаюсь через Конфигуратор к СМИ-2 по заводским настройкам. Выставляю протокол ModbusRTU, новый адрес устройства, таймаут сети 1с, все
остальное по умолчанию. Записываю в СМИ. В конфигураторе меняю адрес устройства на тот который указал и пытаюсь связаться. Выдает ошибку соединения.
Это первое. Второе. Кратковременным нажатием кнопки "Сброс" не происходит выдача параметров СМИ и их значений на индикатор, как написано в руководстве.
Добрый день.
1. Конфигуратор подключается к прибору по протоколу ОВЕН. Соответственно, после того, как выставлен протокол Modbus - подключится конфигуратором уже нельзя.
2. Нужно зажать Сброс на 3 секунды и дождаться появления надписи Fact. После этого отпустить и опять зажать на 3 секунды - тогда начнется циклическое отображение значений сетевых параметров.