Тут стоит разделить можно и рекомендуется.
Можно 32 прибора без повторителей на RS-485 любого контроллера.
Однако к ПЛК63\ПЛК73 модули подключать не рекомендуется. Можно при необходимости, но требует повышенных навыков в программировании.
ПЛК100...СПК2хх - тот случай, когда можно подключать до 32 модулей на один RS-485. Но из опыта: если Вы не работаете через библиотеки, а через конфигурацию ПЛК - больше 10-15 модулей на один RS вешаеть не стоит. Время опроса будет большим. Данные не всегда будут успевать обновляться...
Поэтому в ПЛК110, ПЛК3хх, СПК у нас по два RS-485.




Ответить с цитированием