Показано с 1 по 10 из 17

Тема: восстановление связи по modbus СПК107

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    143

    По умолчанию

    Под воздействиием предыдущих постов решил проверить запись по Модбасу
    с использованием конфигуратора. Кодесис 3.5.5.0, панель СПК107. Под рукой только ТРМ138. И вот какие чудеса я обнаружил:
    Записывал уставку в 1-й канал ТРМ138, регистр 0х0011 и смотрел как она меняется.
    Паралельно читал все каналы командой 4 (с 3 аналогично).
    Начал записывать командой 16, но от неё всё поломалось и не работало даже чтение и даже
    не работало чтение на других учтройствах.. В паспорте указана команда 6 для записи и пусть бы запись по 16 не работала, но причём тут чтение?
    Затем проверил запись командой 6. В этом случае всё вроде бы работало и записывалось и читало.
    Но.. читало-то штатно согласно времени цикла (пробовал 1 и 3 сек), а вот запись проходила только через 30-60сек независимо от времени цикла, таймаута и времени между фреймами. Даже когда
    оставил только одно устройство и один канал на запись ничего не изменилось..
    PS. Пооже, что дело не в том что слишком "медленно" записывается параметр, а в том что отображаемое значение уставки после перезаписи на ТРМ138 обновляется только через 30-60 секунд ..странно конечно, но тем не менее сама запись идёт вроде нормально
    Последний раз редактировалось RomAl; 07.01.2015 в 18:18.

Похожие темы

  1. Потеря связи по Modbus
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:19
  2. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
  3. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:54
  4. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:35
  5. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •