Под воздействиием предыдущих постов решил проверить запись по Модбасу
с использованием конфигуратора. Кодесис 3.5.5.0, панель СПК107. Под рукой только ТРМ138. И вот какие чудеса я обнаружил:
Записывал уставку в 1-й канал ТРМ138, регистр 0х0011 и смотрел как она меняется.
Паралельно читал все каналы командой 4 (с 3 аналогично).
Начал записывать командой 16, но от неё всё поломалось и не работало даже чтение и даже
не работало чтение на других учтройствах.. В паспорте указана команда 6 для записи и пусть бы запись по 16 не работала, но причём тут чтение?
Затем проверил запись командой 6. В этом случае всё вроде бы работало и записывалось и читало.
Но.. читало-то штатно согласно времени цикла (пробовал 1 и 3 сек), а вот запись проходила только через 30-60сек независимо от времени цикла, таймаута и времени между фреймами. Даже когда
оставил только одно устройство и один канал на запись ничего не изменилось..
PS. Пооже, что дело не в том что слишком "медленно" записывается параметр, а в том что отображаемое значение уставки после перезаписи на ТРМ138 обновляется только через 30-60 секунд ..странно конечно, но тем не менее сама запись идёт вроде нормально




Ответить с цитированием