Любой ПИД для управления 3-х позиционным ИМ.
Другой вопрос - а что, в проекте нет системы безопасности котла с реле превышения, пренижения давления, превышения температуры и много чего еще?
Любой ПИД для управления 3-х позиционным ИМ.
Другой вопрос - а что, в проекте нет системы безопасности котла с реле превышения, пренижения давления, превышения температуры и много чего еще?
Есть конечно. Вот их я носом и тыкал наладчиков.
Но все они заведены на фирменные контроллеры. Описания алгоритма работы нет, только со слов наладчиков. Программы контроллеров разумеется то же нет.
На сколько я понял, в свете последних событий с евро, заказчик малость офигел от цены которую ему озвучили дилеры за фирменный шкаф управления. А ребята-наладчики взялись, так сказать, осуществить импортозамещение.
Но сборкой щита им заниматься не с руки, вот и обратились к нам. Ну тут и я ещё косяки в их схеме заметил. Кстаи, у них новая схема была ТРМы + релейка.
Если бы сами делали наладку, взялся бы с ходу за разработку. А так чего то сомнения терзают.
С ПИД-регулятором понял. Спасибо за совет.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)