Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
У вас горелка - Вейстхаупф?
Походу она.
С этим типом котлов я не сталкивался. Из документации только монтажные схемы от производителя оборудования. Естественно там свои контроллеры с зашитой программой.
Коллеги, тут заморочка в том, что наладку ведёт другая организация.
Они чистые наладчики. Дай им готовую схему, запустят. Но что новое придумать ... ну конечно могут, но ...
Простой пример. Они в первоначальном ТЗ указали поставит на управление горелкой ТРМ12. Когда я сказал что не плохо бы добавить ещё хотя бы парочку ТРМ1 для защиты по превышению по температуре и давлению сильно задумались. А потом пошло, блокировка там, сигнализация здесь.
В конечном итоге они с заказчиком согласились, что на ПЛК будет разумней сделать. Вопрос только в том, как будет работать Овеновский контроллер?
Точнее какой ПИД-регулятор применить? Не будет возможности самому по экспериментировать на месте.