Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    я забыл "прикрутить" кнопку стоп. концевик двери (I6)блокирует исполнительные цепи но не останавливает программу.Буду рад выслушать Ваше мнение и Коментарии,может можно было попроще сделать?
    Напряжение.JPG
    Попробуй вот это прикрутить. "Гасить" напругу можно прямо из программы

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    кнопка стоп должна сбросить программу, а концевик двери делать паузу,у меня концевик двери просто блокирует выхода,а таймеры продолжают работать
    Последний раз редактировалось аскар; 24.12.2014 в 17:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    кнопка стоп должна сбросить программу, а концевик двери делать паузу,у меня концевик двери просто блокирует выхода ,а таймеры продолжают работать
    время.JPG
    Немного измените способ отсчёта времени

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    спасибо за подсказку.