Показано с 1 по 10 из 33

Тема: плк 150-154

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Отличие ПЛК154 от ПЛК150 только в количестве входов\выходов.

    Измерение 0-5000 Ом - это для измерения значений с резистивных датчиков абсолютного значения. Хотите датчики положения вешайте, хотите высокоомные датчики других величин.

  2. #2

    По умолчанию

    то есть если на него подключить резистор 1000 ом он покажет 20,0% при 100%-ой шкале?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    то есть если на него подключить резистор 1000 ом он покажет 20,0% при 100%-ой шкале?
    да, именно 20

  4. #4

    По умолчанию

    А ток какой, каким напряжением прозванивается?