Здравствуйте.
Это учтено.
В системе есть бесконтактный конечник исходного положения.
Перед работой системы запускается выход оси в исходное положение. То есть, едем в сторону конечника на маленькой скорости, как только увидели его (конечник) - реверсируем осью и ожидаем пропадание сигнала от конечника. Как только сигнал пропал - запоминаем значение от энкодера.
На панель оператора в качестве координаты выводится (значение энкодера - запомненное значение энкодера при выходе оси в "0" + то значение, которое задается наладчиком в качестве координаты исходного).





Ответить с цитированием