Сменить адрес датчика или МВУ
Сменить адрес датчика или МВУ
Получается - что МВУ даже в выключенном состоянии блокирует сигнал от датчика... Кто-нидудь сталкивался с подобной проблемой?
Подключал вместо МВУ МДВВ, тоже самое....
Сталкивался. Берем тестер и смотрим что с землей.
У меня все на столе разложено. Что именно нужно заземлить? Или не заземлять? Пожалуйста, пишите подробнее
Последний раз редактировалось alexxx; 26.11.2008 в 21:35.
1) Сначала проверьте что датчик и МВУ(МВА) имеют разные адреса
2) Убедитесь, что датчик не начинает отвечать на любой запрос по любому адресу
3) С землей проблема была когда подключали ЧРП - пока не заземлили. Ситуация была абсолютно аналогичная - работал или ЧРП или МДВВ. Когда заземлили нормально - (по инструкции) ЧРП все заработало.
Мву можно вообще не указывать в конфигурации, и не подключать его к сети 220в. Достаточно подсоединить А и В, и датчик замолкает. Дачтик запитан от БП30Б-Д3 24в, там всего 4 клемы: +24в, земля, А и В. Заземлять там особенно нечего...
Адреса у мву8 и датчика разные. Датчик отвечает только на запрос в его адрес... Может я провода не те использую? Обычная витая пара...
Про терминирующие резисторы помните?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
А можно подключить МВУ через rs232? Блин, хоть реле ставь, чтобы переключало RS485 c датчика на МВУ и обратно...