Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    холодная фехраль;

    В ПИД режиме попробуйте ввести Программу технолога, где 1-й шаг будет плавно разогревать спираль,...
    ну и правильные параметры ПИД-регулятора.
    Как ни странно, моргание лампочек наблюдается и в конце программы, при температуре печи около 1000 градусов.
    Казалось бы, там температура спирали не настолько меняется за секунду между ШИМ импульсами, что бы это существенно влияло на сопротивление?

    Должен подчеркнуть, что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни альтиметром, ни токовыми клещами, ни осциллографом. Полагаю, что процесс слишком быстрый, но регистрирующего осциллографа у меня нет. Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но другого объяснения я не придумал.