Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
Простите если вопрос непонятен))))
Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
Я именно так и присвоил к аналог.входу -вход IN, а выход нужно присваивать к аналоговому выходу?Для получения показаний с датчика давления?Захват-1.png
Если вопрос был о том, как посмотреть в КДС значение на выходе LIN_TRAFO, то
- если к выходу LIN_TRAFO в программе не подключена переменная, то смотреть можно в переменных этого блока
Захват-1.png

- или подключить в программе явную переменную к выходу блока
Захват-2.png