Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Подключение датчика по протоколу Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Сменить адрес датчика или МВУ

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Сменить адрес датчика или МВУ
    Не помогает... Мву можно вообще не указывать в конфигурации, достаточно просто подсоединить к нему A и В, и показания от датчика перестают поступать.
    Последний раз редактировалось alexxx; 25.11.2008 в 20:36.

  3. #13

    По умолчанию

    Получается - что МВУ даже в выключенном состоянии блокирует сигнал от датчика... Кто-нидудь сталкивался с подобной проблемой?
    Подключал вместо МВУ МДВВ, тоже самое....

  4. #14

    По умолчанию

    Сталкивался. Берем тестер и смотрим что с землей.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня все на столе разложено. Что именно нужно заземлить? Или не заземлять? Пожалуйста, пишите подробнее
    Последний раз редактировалось alexxx; 26.11.2008 в 21:35.

  6. #16

    По умолчанию

    1) Сначала проверьте что датчик и МВУ(МВА) имеют разные адреса
    2) Убедитесь, что датчик не начинает отвечать на любой запрос по любому адресу
    3) С землей проблема была когда подключали ЧРП - пока не заземлили. Ситуация была абсолютно аналогичная - работал или ЧРП или МДВВ. Когда заземлили нормально - (по инструкции) ЧРП все заработало.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Сначала проверьте что датчик и МВУ(МВА) имеют разные адреса
    2) Убедитесь, что датчик не начинает отвечать на любой запрос по любому адресу
    3) С землей проблема была когда подключали ЧРП - пока не заземлили. Ситуация была абсолютно аналогичная - работал или ЧРП или МДВВ. Когда заземлили нормально - (по инструкции) ЧРП все заработало.
    Мву можно вообще не указывать в конфигурации, и не подключать его к сети 220в. Достаточно подсоединить А и В, и датчик замолкает. Дачтик запитан от БП30Б-Д3 24в, там всего 4 клемы: +24в, земля, А и В. Заземлять там особенно нечего...
    Адреса у мву8 и датчика разные. Датчик отвечает только на запрос в его адрес... Может я провода не те использую? Обычная витая пара...

  8. #18

    По умолчанию

    Про терминирующие резисторы помните?
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm

  9. #19

    По умолчанию

    А можно подключить МВУ через rs232? Блин, хоть реле ставь, чтобы переключало RS485 c датчика на МВУ и обратно...

  10. #20

    По умолчанию

    Вообще то есть преобразователь RS232-rs485 AC3M

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя