Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Линия разливки с сервоусилителями и линейными энкодерами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KGB Посмотреть сообщение
    Ну, понятно что такое лучше делать на Сименсе 300 серии (например),

    Да, не только на Сименсе. Это можно сделать на любом корейце-китайце-тайваньце, но не на ОВНЕ. Он просто не предназначен для таких целей.
    Если очень надо именно на ОВНЕ - можно с использованием современных приводов (и даже не сильно навороченных), которые сами могут отработать перемещение, на уровне командообмена начать перемещение - перемещение отработано.
    Но, как я понимаю, необходимо использовать имеющийся привод с аналоговым входом. В этом случае все манипуляции с ОВНОМ приведут к сильному снижению скорости. Я думаю на 1-2 порядка. Если это устраивает - желаю удачи!
    Вы на форуме с какой целью? Оскорбления сыпать? Страна свободная, не нравится что то - никто в выборе не ограничивает. Зачем поливать грязью?

  2. #2

    По умолчанию

    Приборист, простите, а кого и чем я обидел?

Похожие темы

  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 18:12
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 20:55
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 14:34
  4. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:52
  5. Линия RS-485 где + а где -
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •