Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Приведенные в начале темы логи не панели СП270 - частотник, а ОРС сервера modbusopcserver -частотник.
Скорей всего и на запрос панели частотник так же отвечает. Наверно у ТС нет технических средств это проверить.
Все таки это какой-то глюк ПО частотника, зря производитель частотника переводит стрелки на ОВЕН.
да, частотник так же с нолями отвечает и панеле. мы просто сделали слейв на опс сервере (заведомо с отличным адресом от частотника) , паралельно подключили его между панелью и частотником, включили ком монитор, открыли ком порт и посмотрели что там у них происходит: в ответе на запрос спк частотник шлет ответ а в нем после контрольной суммы 5ть байт 00 00 00 00 00