Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
В панели СП270 ничего не перепутано. Все команды соответствуют стандарту Modbus

В протоколе Modbus для чтения регистров 4х используется команда 03, а для регистров 3х -команда 04. https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation

Или документация по протоколу от MODICON https://drive.google.com/open?id=0B1...ZjA&authuser=0
Ну может и не перепутано ничего, но суть в том, что из логов видно, что функция чтения в СП270 не та используется.