Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
Последний раз редактировалось Созонов; 16.11.2008 в 14:31.
А что вы думаите по поводу КВВГэ3х0,75, можно или нельзя и почему
Отличный кабель! Если есть у вас на складе или возможность быстро его купить, то можно подключить и им.
ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.
В вашем случае, прибор САУ-МП будет запитывать постоянным током 0,5 мА контакты ЭКМ. Этот ток чрезвычайно мал, с точки зрения смачиваемости контактов ЭКМ при их замыкании, т.е. контакт может и не произойти. Производитель ЭКМ в паспорте не зря указывает напряжение 220/380В. Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3. ЭКМ будет коммутировать катушку (10мА), а контакты реле заведете на вход САУ-МП. Провод от ЭКМ до РЭК77/3 можно заменить на обычный (самый дешевый). РЭК установите рядом с САУ-МП.
Последний раз редактировалось По самые по...; 02.02.2023 в 20:46.
ЭКМ подключают к схеме на двух реле:
Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.
По сравнению с известной схемой (два реле на 220 В) у связки “ЭКМ и сигнализатор РОС–301Р/ САУ–М6” есть существенные преимущества: электробезопасность ЭКМ, нечувствительность к дребезгу его контактов, ничтожная нагрузка на эти контакты, исключающая их обгорание.
Последний раз редактировалось Stentor; 03.02.2023 в 08:08.
У вас в приведенной схеме нарушена безопасность. Катушки реле должны сидеть одним из выводов на нейтрали, а кнопки СТОП, должны быть перемещены в цепь самоподхвата, а лучше в разрыв с другим выводом катушки.
САУ-МП и РОС-301 - это уровнемеры (кондуктометрические), а не электроконтактные (включено-выключено) устройства, хотя и могут так использоваться в отдельных случаях. Неправильный выбор средства измерения чреват и ненадежной технологией управления конечными регуляторами.
Последний раз редактировалось По самые по...; 03.02.2023 в 18:11.