ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.