Тема: PID_regulators Вопрос по настройке

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    В Вашем случае , Роланд, даже П-регулятор даст хорошие результаты (это достаточно инерционная система), только надо взять во внимание следующее:
    1. Регулировать надо по температуре обратки из калорифера (если есть подмешивающий насос, то можно по температуре в подающем трубопроводе)..
    Прошу прощения, вентиляция обычно для людей, и эти люди от вентиляции обычно несколько больше чем чаще ждут т-ру притока или т-ру помещения (при ВО). И вентиляционщики с земли обычно предполагают что параметры контура на калорифер могут быть нестабильны.

    А П-регулятор для водяного калорифера ничего так. До первой его пайки.
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.12.2014 в 11:21.

Похожие темы

  1. Вопрос по DIG_FLTR из PID_Regulators
    от maxim_rom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 12:35
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 12:54
  3. Вопрос по настройке Овен 24
    от Михаил Гладкевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 15:54
  4. Вопрос по PID_Regulators
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 07:02
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •