Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
1.Для ответа про датчики надо знать диапазоны изменения вакуума и избыточного давления
2. Если Вы собираетесь уменьшать давление кратковременными включениями вакуумного насоса, а повышать -кратковременным включением компрессора, и в качестве датчика давления найдёте подходящий тягонапоромер с нулевыми показаниями в середине шкалы, то Вас может устроить ТРМ151. Иначе Вам нужен не пид-регулятор, а плк.
1. остаточное давление порядка 0,015-0,025 атм, избыточное давление порядка 4-5 атм.
2. Тут вы абсолютно правы ! Давление увеличивать нужно будет в случаях его потери из-за утечек путем кратковременно включения насоса давления. Такая же ситуация и с вакуумом. Поддержание давления или вакуума в заданных пределах должно вестись кратковременным включением насоса давления или насоса вакуума в зависимости от проходящего цикла
Про трм151 думал
Он в принципе подходит осталось с датчиками разобраться
И да подскажите импортные аналоги трм151