Цитата Сообщение от markovi Посмотреть сообщение
Имеется емкость 15л и два насоса,первый давление второй вакуум
Требуется создавать в емкости вначале вакуум затем избыточное давление
Цикл такой
1 включение
2 создание вакуума
3 поддержание вакуума в заданных пределах в заданный промежуток времени
4 окончание цикла вакуумирование выключение вакуумного насоса
5 переход на цикл избыточное давление
6 вкл компрессора
7 поддержание избыточного давления в заданных пределах в заданном промежутке времени
8 окончание цикла избыточное давление
9 переход к пункту 2

Интересует каким пид контролером этого можно добиться и какие датчики давления и вакуума стоит использовать
1.Для ответа про датчики надо знать диапазоны изменения вакуума и избыточного давления
2. Если Вы собираетесь уменьшать давление кратковременными включениями вакуумного насоса, а повышать -кратковременным включением компрессора, и в качестве датчика давления найдёте подходящий тягонапоромер с нулевыми показаниями в середине шкалы, то Вас может устроить ТРМ151. Иначе Вам нужен не пид-регулятор, а плк.