    Получается что 1 датчик на задание, а 2 датчик обратная связь? если так то должно работать, посмотрите в Руководстве по эксплуатации ПЧВ3 в настройке параметров,стр 52-54

  2. #12

    По умолчанию

    В общем отчитываюсь система установлена, сигнал(обратной связи) с клеммы 42 идет на ИТП, Почему идет большое расхождение в показаниях?
    Если на ПЧВ значение датчика показывает 0 то на ИТП 1,5.
    Датчик давления от 0-10 bar ИТП отпараметрировал тоже от 0 до 10