Здравствуйте. Если датчик выдает сигнал 4-20 мА, то откройте вкладку "настройки токовых входов" и поставьте пределы измерения.
Т.е. число, которое будет показывать при 4 мА и при 20 мА.
в том то и дело что с этими настройками покатели неточные, почему то настройки токовых входов не особо влияет на показатель
имеется опыт эксплуатации 3х датчиков dt-50. заметил, что информация о расстоянии, которое инициируется на его дисплее, и значение, получаемое через выход 4-20мА, немного отличаются. все дело во времени обработки сигнала, при изменении расстояния до объекта, на дисплее датчика значение отображается моментально, а на выходе 4-20мА устанавливается ток только через некоторое время. еще погрешность возможна при большой длине сигнальной линии. плюс у датчика есть меню, в котором можно настроить необходимый диапазон.
да в но в данном случае данные разные в абсолютно статическом положении, и дальность всего 1,6м.
Посмотрите ток в цепи, возможно что сам датчик выдает неверный ток. По значению тока можно судить, правильно ли показывает МСД или нет.