Здравствуйте.

Возникла необходимость управлять частотником Альтивар71 из ПЛК100.
На текущий момент:
1. Смог прочитать «Слово состояния» по адресу. 3201 (адрес в десятичной системе и далее тоже)
2. Смог прочитать текущую частоту (хотя не уверен) по адресу 8604. Если полученное число разделить на 30, то получается частота на экране частотника.

3. Смог изменить задание на частотнике. По адресу 8602. тоже не банально – отправляю число в 30 раз больше и на панели частотника можно прочитать желаемое задание.
4. Смог изменить «Управляющее слово» на частотнике. По адресу 8601 и 8501. И на панели частотника можно убедиться, что данные записаны. Например 15 (Пробывал 19 и тд.).

Подскажите какие настройки нужны на частотнике (управление по Модбас Выбран). Расшифровку «Слова состояния» и «Управляющего слова».