Добавил в проект объект из вашего примера, но почему то переменные в режиме исполнения отображаются серым цветом как будто неактивны и напротив не отображаются данныеБезымянный2.jpg
Добавил в проект объект из вашего примера, но почему то переменные в режиме исполнения отображаются серым цветом как будто неактивны и напротив не отображаются данныеБезымянный2.jpg
Так это команды. Вы в них пока ничего не записали.
Совершенно верно. Включите у команды значение до опроса - "выкл", тогда все появится.
Спасибо.
По нажатию кнопки на мнемосхеме
Спасибо.
У меня есть событие OPCQuality( Модуль1_Канал0 )=0 которое при обрыве связи true, как его привязать к команде перезагрузить, чтобы сервер автоматический перезагружался при обрыве связи.
Вместо команды используете событие и все.
Спасибо.
В приложении проект.
Спасибо.
Большое спасибо!!!
здравствуйте!
столкнулся с похожей проблемой.
На OPC иногда, без видимых причин наглухо зависает скрипт, даже плохое качество не отсылает в функции onError.
Поставил галку на перезапуск узла при сбое - пофигу.
Добавил программу ST в скаде, которая даёт сигнал не переподключение к OPC. Но OPC не успевает перезапуститься.
как быть?
вложение с костылём на Си отсутствует.