    Цитата Сообщение от Созонов Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите какой клапан лучше (2-х ходовой, 3-х ходовой)применить для регулирования температуры ГВС, источник тепла котельная, клапан ставится на Т1,-начался разбор воды в Т3 -кланан открывается и наоборот, вопрос я думаю что клапан не должен закрываться полностью- чтобы обеспечивать минимальный расход через котел, поправьте если я не прав, и поскажите марку клапана и эл. привода, желательно чтонибудь современное, Спасибо
    Нам бы схемку, аль чертеж -
    Мы б затеяли вертеж! ( Л.Филатов ).

    У вас на ГВС, надеюсь, отдельный контур?

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=Леший;15245]Нам бы схемку, аль чертеж -
    Мы б затеяли вертеж! ( Л.Филатов ).

    У вас на ГВС, надеюсь, отдельный контур? Схема независимая, отдельный ТО на отопление и отдельный наГВС