Цитата Сообщение от techniker357 Посмотреть сообщение
Коллеги,
прошу вашего совета по подключению выхода 4-20 мА тахометра ОВЕН ТХ-01 к модулю ОВЕН МВ110-8А, а также по поводу подключения обычного датчика индуктивного NPN NO на вход данного тахометра. Все ли правильно я понял из инструкции. Схема во вложении. Спасибо.
Коллега, если ты мучаешь все ту же тему из ветки "Производная", то боюсь ты не на верном пути. Добавив в цепочку для получения данных ещё и Овен ТХ-01 ты увеличиваешь задержку времени от момента измерения до получения результата, а вычисленное на основе этого результата регулирующее воздействие уже будет не адекватным.
Скрытый текст:
Принцип работы вихревого расходомера основан на подсчёте количества образовавшихся вихрей за телом обтекания, то есть частотнно импульсный выходной сигнал расходомера имеет минимальную задержку от момента измерения, в то время как преобразование в токовый сигнал требует усреднения за какой-то промежуток времени и преобразования в аналоговый сигнал. Поэтому правильно Вам советовали на ветке "Производная", что с панелью и модулем у Вас ничего не получится. Надо брать ПЛК.