Тема: ПЛК 100 220 Р-М и трехпроводный PNP датчик

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А схема в РЭ чем тебе не нравится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S.gif (6.9 Кб, Просмотров: 46)

  2. #2

    По умолчанию

    Мой контроллер 100 - 220 Р М
    1. преведенная Вами схема не подходит для него.
    2. у меня в датчике нет на выходе ключа в том виде как у Вас нарисовано.У меня как я писал выше три провода
    1. Питание +24В
    2. Питание -24В
    3. Сигнал (по срабатыванию появляется +24В)

  3. #3

    По умолчанию

    Интересно чем эта схема не подходит ? Дискретные входы и выходы сделаны совершенно одинаково. Разница лишь в том, что твой контроллер питается от ~ 220В, а другой от 24В.

  4. #4

    По умолчанию

    Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..
    Не можешь правильно подключить, вот и не работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не можешь правильно подключить, вот и не работает.
    1. написал же уже, что там есть клемма "0"
    2. от того и прошу помощи, что не получается.
    Есть подозрения, что впринципе не возможно к этому контроллеру подключить PNP дачик

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    1. написал же уже, что там есть клемма "0"
    2. от того и прошу помощи, что не получается. Всё можно подключить.
    Есть подозрения, что впринципе не возможно к этому контроллеру подключить PNP дачик
    Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
    Удачи!

    PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 07:21.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    Мой контроллер 100 - 220 Р М
    1. преведенная Вами схема не подходит для него.
    2. у меня в датчике нет на выходе ключа в том виде как у Вас нарисовано.У меня как я писал выше три провода
    1. Питание +24В
    2. Питание -24В
    3. Сигнал (по срабатыванию появляется +24В)
    Ну ты и чудак. В твоем датчике то же самое.
    Жую:

    Blue - -24
    Black - Выход (коллектор транзистора)
    Brown - +24В
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S1.gif (8.2 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.11.2014 в 18:14.

Похожие темы

  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •