А схема в РЭ чем тебе не нравится.
А схема в РЭ чем тебе не нравится.
Мой контроллер 100 - 220 Р М
1. преведенная Вами схема не подходит для него.
2. у меня в датчике нет на выходе ключа в том виде как у Вас нарисовано.У меня как я писал выше три провода
1. Питание +24В
2. Питание -24В
3. Сигнал (по срабатыванию появляется +24В)
Интересно чем эта схема не подходит ? Дискретные входы и выходы сделаны совершенно одинаково. Разница лишь в том, что твой контроллер питается от ~ 220В, а другой от 24В.
Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..
Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
Удачи!
PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 07:21.