1 Выбор ПЧВ - ПЧВ3-37К-В - при разгоне двигателя пиковые токи будут не 310А?
Смотря как разгонять двигатель и до какой частоты.

если снизить обороты вентилятору, то КПД рухнет при чем не линейно т.е. на 1000 оборотах от КПД мало чего останется, и ток потребления упадет.

Можно ли взять ПЧВ меньшей мощности?
вот это точно делать не стоит.


5 Электрический шкаф стоит в мебельном цеху,насколько ПЧВ3 критичен к пыли?
шкаф для установки должен быть не ниже IP54. в пыли долго не проработает.

Давление в трубе вытяжки меньше нормального атмосферного. Есть ли и какой датчик давления можно установить чтобы сделать обратную связь по давлению в трубе и соответственно управление мощностью вентилятора вытяжки? Я так понимаю датчик вакума здесь не подходит и датчик избыточного давления тоже не подходит.
почему не подходит???