согласен два ввода от одного трансформатора смысла не имеют, про уравнительные токи конечно слышал но так давно если честно признаюсь, вот еще раз повторюсь вот смотрите на процес комутации мы тратим порядка двух секунд пока пропало потом включило пускатель ну как то так. Так вот я про что говорю если контролеру прописать алгоритм пропадания напряжения по графику и начать процесс комутации за ранее а к тому моменту когда пропадет у нас уже включится второй. И еще раз повторюсь это только идея.
почему идея, так и работают ДЭС, включается второй движок, синхронизируются и перекомутируются. Только это если плановое переключение, но вроде суть темы это АВР
если, идею воплотить в жизнь, то будет "провал" в питании, если вас устроит, то вполне реализуемо на контакторах(это чисто из опыта), чем ими управлять (ПР,ПЛК, реле времени......) решать вам!
может начать с начала!!!!но вроде суть темы это АВР
какая нагрузка у вас в кВт?
ага, и механическая блокировка на контакторах или троссиковая на мотор редукторах. хоть обсинронизируйся, ничего не выйдет.
1) Перекоммутацию без пропадания напряжения ? только как плановую, и с кучей оговорок.
2) При аварийных ситуациях на линии могут возникать перенапряжения.
3) Обратная трансформация недопустима.
Это немного из другой оперы. И на ПР110 этого не сделать, для таких схем требуется минимум 5 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. 2 - обороты, 1 - синхронизация фазы. 2 - токи нагрузки на каждом генераторе. 2 Ан.выхода - регулировка оборотов.
Самое слабое звено - механика. Когда надо, или заклинивает, или не работает по причине физ. износа.
перекоммутаци в плановом режиме тоже нужна но не так сильно если честно актуальна, ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение а что за оговорки при плановом переключении если не секрет.
Напряжения не должны иметь углового смещения и быть равными по величине, если кратко.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142594
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1406869694
Плановые переключения производят перед выведением одной подстанции(трансформатора) на профилактику. Возникновение обратной трансформации недопустимо.
Имел ввиду аварийные режимы на линии (фидере) , про РПН пусть голова у энергетиков болит.ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение