farik, если для вас так важно именно две линии, то самый простой способ синхронизировать по выходу два ИБП с необходимой мощностью инверторов. Батареи при этом можно иметь на очень короткое время автономной работы, так как основная задача именно синхронизация.
Просто синронизировать два ввода, например один из которых 6 кВ, а другой 10 кВ может оказаться сложной задачей. Трансформатор не умеет ничего синхронизировать, он только понижает до 0,4 кВ и все.