Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
уважаемый, евгений! поделитесь пожалуйста, каким образом удалось заставить одновременно два модуля и овен и модбас на одном 485 интерфейсе?
и еще вопрос, удается, ли вам передавать переменные типа Real?
Для работы с МВА8 добавлен Овен Мастер 485, для работы с панелью - modbus slave 485. Для modbus мастером является панель.

В панель я могу передавать только WORD (16 бит). Например, чтобы передать температуру из МВА8, которая real, делаю так:

PanelTemper := real_to_word(mva_temp*100);

При этом передается температура в сотых долях градуса. А уже в панели говорим, что два знака после запятой.

Вот с логическими значениями пока не разобрался.