    Запустите прерывание по таймеру и в нём считайте количество циклов между фронтами импульсов расходомера.
    Зная время таймера и кол-во циклов, сможете точно рассчитать время между импульсами и соответственно частоту.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2011
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    У нас контроллер - СПК110. А прерывания, по-моему, только в ПЛК 110, или я ошибаюсь?
    По поводу надежного контроллера - заказчик хочет поддержки российского производителя и выбрал ОВЕН СПК. Видимо придется менять данный расходомер -> (http://technoton.spb.ru/catalog/rash...hoda-topliva/9) на какой-то из линейки ЭМИС -> (http://emis-kip.ru/ru/#catalog). Там есть токовый выход и RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от techniker357 Посмотреть сообщение
    У нас контроллер - СПК110. А прерывания, по-моему, только в ПЛК 110, или я ошибаюсь?
    По поводу надежного контроллера - заказчик хочет поддержки российского производителя и выбрал ОВЕН СПК. Видимо придется менять данный расходомер -> (http://technoton.spb.ru/catalog/rash...hoda-topliva/9) на какой-то из линейки ЭМИС -> (http://emis-kip.ru/ru/#catalog). Там есть токовый выход и RS-485.
    СПК110 тут явно не подойдет, у него нет собственной периферии.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.10.2014 в 11:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от techniker357 Посмотреть сообщение
    У нас контроллер - СПК110. А прерывания, по-моему, только в ПЛК 110, или я ошибаюсь?
    По поводу надежного контроллера - заказчик хочет поддержки российского производителя и выбрал ОВЕН СПК. Видимо придется менять данный расходомер -> (http://technoton.spb.ru/catalog/rash...hoda-topliva/9) на какой-то из линейки ротаметров ЭМИС -> (http://energoteplolider.ru/raskhodom...mery-emis.html). Там есть токовый выход и RS-485.
    мы юзали как-то СПК110 для этой конфигурации не лучший вариант

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    А как по Вашему на счетчике мименс, когда не хотят платить за хххбас получают и тотал и мгновенный расход, тоже используют только импульсы, всё можно вычислить программно, вспомгите из школы как узнать растояние если известна скорость и время и из той же школы, как произвести обратный пересчет и узнать скорость,тут ни интеграл ни диференциал ни производные не нужны

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    тут ни интеграл ни диференциал ни производные не нужны
    Что-то подобное я где-то читал. А вот, у А.С.Грибоедова в «Горе от ума»: "Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; А книги сохранят так: для больших оказий."

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2011
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Что касается прерываний по таймеру для подсчета времени между фронтами импульсов со счетчика - поскольку аппартно СПК по-моему не умеет этого делать (прерывания), то остается вариант просто использовать таймер. Без привязки к времени цикла программы. Хотя конечно точность опять таки будет грубая. Я имею ввиду такой алгоритм - по переднему фронту импульса взвели таймер - по переднему фронту следующего импульса его остановили. Узнали время, прошедшее между фронтами импульсов, например, получилось 0,5 сек. - по спецификации расходомера определили, что цена одного импульса равна 0,0097 л. По формуле (3600(секунд в часе)*0,0097(литров между фронтами импульсов))/(0,5сек) получаем расход в л/ч. Эти данные подставляем в функцию определения производной и на выходе имеем скорость изменения расхода. Верны ли мои рассуждения? Осталось выяснить, с какой периодичностью мне перезапускать эти таймеры для определения времени между фронтами импульсов?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от techniker357 Посмотреть сообщение
    Осталось выяснить, с какой периодичностью мне перезапускать эти таймеры для определения времени между фронтами импульсов?
    Почитай про теорему Котельникова.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2011
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Это ясно, но точность - 2 импульса в секунду при максимальном расходе (а он далеко не всегда максималный, турбинка маленькая - ГТА-18П, - 18кВт, Челябинск). С такой точчностью на газотурбинной установке можно такого нарегулировать..

  10. #10

    По умолчанию

    Я вообще не понимаю, зачем тут производная.
    Вроде должно быть соотношение газ-воздух.