    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Подключить УКТ38-Щ4 напрямую к ПЛК никак не получится. Т.к. у УКТ38 интерфейс токовая петля. Нужно подключать через преобразователь. Но тот преобразователь, который есть сейчас АС2, не будет корректно работать с ПЛК, т.к. у ПЛК не достаточно выводов на rs232 для управления АС2.
    В ближайшее время мы планируем выпустить АС2-М, который будет преобразовывать сигнал rs485 в токовую петлю. Это единственный вариант соединения ПЛК и УКТ.
    Что касается управлением УКТ38 по интерфейсу, то здесь, к сожалению ничего не выйдет. ERN38-Щ4 не поддерживает управляющих сигналов.
    На самом деле не так.
    Применяя паяльник, мозг и насколько помню, 2 цифровых выхода ПЛК (лучше ключевых), можно подключить преобразователь АС-2.
    Доп. выходы управляют мультиплексором выбора канала. Если у вас 1 прибор, то подк. его к 1-му входу и ноги упр. мультиплексором не нужны.

    Протокол обмена с УКТ38 - не ОВЕН, а гораздо проще. http://www.owen.ru/documents/support...ocol_ukt38.zip
    Описание протокола Ac-2 http://www.owen.ru/documents/support/files/INIT_AC2.zip