Ну никак не может быть постоянной мощность потребления индикатором при изменении тока через него. Чем больше ток тем больше будет мощность потребления.
Единственно, что известно из документации, это "падение напряжения не индикаторе не более 7 В". Т.е при токе 4 мА это падение может быть 1,4 В, при 12 мА соответственно 4,2 В и при 20 мА - 7 В.