Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А как на счёт УКТ 38
Последний раз редактировалось petera; 15.10.2014 в 00:04.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.
Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 05:39.