Спасибо за ответ. В итоге оказалось - управление клапаном - правильно. Обратная связь, как я написал выще, неправильно. Смысл обратной связи - оператор дожен постоянно видеть реальное положение клапана. Бывает, его клинит, а по значению давления не всегда понятно, реагирует ли он, ввиду постоянно меняющегося расхода. Плюс при старте нашей установке критична величина первоначального открытия клапана - должен быть открыт не более 10-15%. Выведено экспериментально.