  1. #3

    По умолчанию

    Да, переменные, объявленные как RETAIN, считает. Просто в том проекте их не было. Получается что весь энергонезависимый сегмент Модбас слейв находится не в Retain-памяти, а в тех 4 МБайт энергонезависимой памяти для хранения ядра Кодесис, программ и архивов. В принципе, логично, так как предельный размер Retain-памяти (у ПЛК100) 16 кБ, этого может оказаться маловато для сетевого обмена.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 30.09.2014 в 14:11.