Цитата Сообщение от undertaker Посмотреть сообщение
Текущую температуру 1 и 2 го канала. А вот на 3 м нам надо видеть в ОРМ разницу между 1 и 2 каналами...
Здравствуйте.
В ТРМ138 не предусмотренн вывод вычисленных значений. Параметр read это только измеренное значение. Поэтому, боюсь вывести разность, которую Вы видите на индикаторе прибора не получится. Если это критично, то единственный способ справиться с такой задачей остается использование SCADA-системы с возможностью вычисления...