Подвержен влиянию МВ110 -8А в режиме дискретного входа. Там параллельно внешнему сух.контакту ставится резистор 300-400 Ом. Сейчас думаю -может надо было просто емкость параллельно , слить наводку
Подвержен влиянию МВ110 -8А в режиме дискретного входа. Там параллельно внешнему сух.контакту ставится резистор 300-400 Ом. Сейчас думаю -может надо было просто емкость параллельно , слить наводку
Ну вообще-то про это производитель должен думать. Чтобы у пользователя не было головной боли.
Спасибо за подробную информацию, делаю выводы.
Хорошо. А что с сетью? Если между СПК и модулями будет тридцать-пятьдесят метров и работающие мощные электродвигатели?
Скажем, если заземлить шкаф с СПК, и шкафчик с модулями, и соединить СПК и модули сетевым кабелем, где экран также заземлен, то возникнет масса замкнутых контуров с огромным количеством наводок. Еще сварка где-нибудь будет работать- вообще красота.
Сеть будет работать? Модули из строя не выйдут? Что скажет производитель- рассчитаны приборы на такие условия?
Последний раз редактировалось Просто_спросить; 16.09.2014 в 14:01.
здравствуйте!!!Хорошо. А что с сетью? Если между СПК и модулями будет тридцать-пятьдесят метров и работающие мощные электродвигатели?
Скажем, если заземлить шкаф с СПК, и шкафчик с модулями, и соединить СПК и модули сетевым кабелем, где экран также заземлен, то возникнет масса замкнутых контуров с огромным количеством наводок. Еще сварка где-нибудь будет работать- вообще красота.
Сеть будет работать? Модули из строя не выйдут? Что скажет производитель- рассчитаны приборы на такие условия?
выскажу свое скромное мнение: замкнутые контуры не получатся , если правильно заземлять в одной точке, а не с 2-х сторон экрана, связь происходит между ПЛК и модулями по 485 рассчитанному на расстояния до 1000м с установкой резисторов терминаторов, т.е. в вашем случае при правильном монтаже все должно работать без проблем.
а люди со сваркой обязаны второй провод подключать не дальше 0,5 м от места сварки.
подобные вещи на предприятии где я раньше работал пахали как миленькие, и линии связи были порядка 200м. проложенные по силовым кабелям.
Корни 99% мифов о жутких помехах - в ПНР-щиках, которые втихую исправляя свои
программно/настроечные косяки ездят по ушам Заказчиков про помехи/наводки и т.п
Да всяко бывает... Бывает, что заземляющий шкаф провод становится синим... И кабели в металлорукаве слипаются... Все бывает на реальном производстве...
Вопросы вызваны тем, что эта линейка незнакома.
Если есть практический опыт- развейте мои сомнения. Хочется надежных и работоспособных решений занедорого
А, да, еще вопросик.
Аналоговые входы (4-20мА) на модулях расширения связаны между собой гальванически? По земле там, по питанию?
Тот же вопрос и про выходы....
Это, имхо, тут. А от матёрого сварщика - не спасут и дорогие решения.Хочется надежных и работоспособных решений занедорого
так скорее знакомьтесь !!!Вопросы вызваны тем, что эта линейка незнакома.
Как правило у многоканальных приборов по входам идет общий минус(ТРМ138, например). У МВ110-8А для датчиков ТС (трехпроводная схема) есть общие 4 клеммы, по две на один вход. При работе с другими датчиками используются только 2 клеммы, не соединенные между собой(по крайней мере не звонятся). На приборе МВ110-2А нет общих клемм даже для ТС, и все клеммы не звонятся между собой. Что касается помех, в настоящее время данная функция в проге отключена и нареканий нет уже больше 2-х месяцев.