Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
Смысл в том, что мне необходимо читать структуру сразу 8 байт. При обращении к частям этой структуры код ошибки 81.
1. Передайте разработчику, что это не Modbus. В Modbuse можно читать любые регистры в любом порядке в любом количестве.
2. Какая Вам разница, к какому измерению относится ошибка, если при ошибке показания не меняются. Читайте своё слово и проверяйте байты, где находится информация об ошибке. Если они три раза подряд отличаются от байтов при исправном датчике, значит датчик вышел из строя. Или у Вас есть какие то тонкости, которые я не учёл? Например, датчик не один и там при неисправном датчике то ошибка есть, то нет?